            UPS如何安裝?如何配置計算?故障如何處理?

              一個典型的數據中心供電系統,由中壓配電、變壓器、低壓配電、不間斷電源、末端配電以及發電機等設備組成。其中,UPS的主要作用,是在市電電源中斷、發電機啟動之前,確保所帶的負載持續供電。

              UPS系統是數據中心供電連續性的重要保障,UPS系統的可靠性直接影響數據中心的可靠性,同時,在絕大多數數據中心,UPS系統的損耗可占IT設備能耗的10%以上。了解ups是機房建設的重要環節。

              本文將詳細了解ups常見的四大問題:

              1、ups的品牌選擇

              2、ups的配電計算

              3、ups的安裝

              4、ups的六大故障處理

              弱電行業網與大家一起來看下。

              一、ups的品牌

              ups不間斷電源的大小牌子有很多,平時我們在項目中用的比較多主要有下面一些牌子,其中山特、艾默生、科華、科士達等牌子我們在項目中經常會看到。當然除了上面這些牌子,動力源、任達、寶星等這些也是不錯的,在實際項目中可以根據情況選擇使用。

              二、ups配置計算

              對于ups的公式計算,我們在之前曾提到過,算起來比較復雜,很多人也不理解,那么我們來了解下簡單的計算方法。

              使用時按下列公式計算:

              所需電池容量(Ah)= UPS容量(KVA)×109(Ah.塊)/KVA/每組電池塊數

              舉例一:

              例如:對于109Ah•塊/kVA設計UPS電池容量的算法,一臺120kVA的UPS,每組電池32塊,要求后備時間60min(即1h)。

              則所需電池容量為(60min):

              120kVA×109Ah•塊/kVA=13080Ah•塊,

              13080Ah•塊/32塊=409(Ah),

              即可選12V,100Ah電池4組(32塊/組)。

              注意:實際后備時間不足與60min接近。

              如果每組33塊,則13080/33=396Ah,同樣可選12V、100Ah電池4組(33塊/組)。

              注意:33塊/組實際后備時間超過60min(超出一點)。

              如果要求后備時間為30min時:

              則

              109×120=13080Ah•塊

              13080/32=409Ah,

              409/2=205Ah。

              由于電池的放電功率與放電時間不是線性的,即不能只簡單除以2,還需乘以修正系數。見下表1,因此205×1.23=252Ah。即可選12V、65Ah電池4組(32塊/組)。

              注意:實際后備時間超過30min(超出一點)。

            電池后備時間(小于1H)與修正倍數之間的關系
            后備時間(min) 需乘以修正倍數
            60 1
            50 1.04
            40 1.15
            30 1.23
            20 1.41
            10 1.65

              如果要求后備時間20min時:

              則409/3=136Ah,還需乘以修正系數,見表1,136×1.41=192Ah,即可選12V、65Ah電池3組(32塊/組)。

              注意:實際后備時間超過20min(超出一點)。

              其它情況,以此類推。

              舉列二:

              對于126Ah•塊/kVA電池容量的算法,一臺120kVA的UPS,每組電池32塊,

              如果計算時間是一小時以上,要在按上述計算后再除以一個修正系數,見下表。

            電池后備時間(大于1H)與修正倍數之間的關系
            后備時間(H) 需乘以修正倍數
            2 1.11
            3 1.25
            4 1.4
            5 1.51
            6 1.62
            7 1.68
            8 1.74

              計算方法和需乘以修正系數與前述完全一樣。

              例如:

              前例的后備時間是3h:

              則126×120=15120Ah•塊,

              13080/32=472Ah,

              472×3=1417Ah;

              還需除一個修正系數,1417/1.25=1131Ah。

              則需要配置即選12V、300Ah電池4組(32塊/組)。

              按照能量守恒原理,以上方法對于三相/單相或單相/單相UPS是一樣的。

              一般中大功率的UPS所配每組電池都是32塊;電池并聯數最好不要超過4組,以免影響電池組的均流和充電效果。

              以上是快捷的估算,不是特別精確。但可以做為參考,要想得到精確的結果,應參照電池廠家給出的電池放電特性。

              三、ups如何安裝

              對于ups的安裝,一般廠家都會提供安裝標準與連接示意圖,為了方便大家更加形象的了解,這里面我們可以通過一個視頻來了解安裝,以上山特ups安裝為例。

              一般ups的安裝順序如下:

              1、到現場先確定UPS、電池柜的安裝位置。

              2、安裝電池連接線。

              A、確定電池開關所在的位置,確定電池在電池柜中的正負極方向,安裝好電池柜上的空氣開關和接線端子。

              B、開始電池線的連接、將電池的正極連接到空氣開關上。

              C、從下一層到上一層的電池線要用膠布包好,防止意外碰到短路,檢查螺栓的擰緊情況。

              D、最后留出的正負極分清楚,防止接錯,正極從空氣開關上接至連接端子,負極直接從電池的負極接線柱接至接線端子上。

              E、查看電池柜里有沒有無關的東西。

              F、從電池柜將電池線連接到主機之前,用萬用表測量電池的電壓,并檢查正負極出線有沒有接反。

              3、主機的安裝接線

              A、正確的連接UPS的輸入、輸出以及電池柜到主機之間的電池連線。

              B、用萬用表測量主機接線端子上的連接線有沒有短路的現象。

              C、斷開主機上的市電輸入、輸出、電池的開關,分別合上配電柜的輸入開關、電池柜柜上的電池開關,測量電壓是否異常。

              4、主機的開機

              以上的步驟全部確認正常之后,按照開機流程步驟開機,進行市電、電池的轉換,測量輸出電壓是否異常

              5、接入負載,看帶載是否正常

              UPS及設備安裝完畢并通電開始調試。

              四、ups常用六大故障處理

              1、市電有電時,UPS出現市電斷電告警

              可能原因:

              市電輸入空開跳閘;

              輸入交流線接觸不良;

              市電輸入電壓過高、過低或頻率異常;

              UPS輸入空開或開關損壞或保險絲熔斷;

              UPS內部市電檢測電路故障。

              處理方法

              檢查輸入空開。檢查輸入線路;

              如市電異??刹惶幚砘騿影l(fā)電機供電;

              更換損壞的空開、開關或保險絲;

              檢查UPS市電檢測回路。

              2、市電正常時,UPS輸出正常;市電斷電后,負載也跟著斷電

              可能原因

              由于市電經常低壓,電池處于欠壓狀態;

              UPS充電器損壞,電池無法充電;

              電池老化、損壞;

              負載過載,UPS旁路輸出;

              負載未接到UPS輸出;

              長延時機型的電池組未連接或接觸不良;

              UPS逆變器未啟動(UPS面板控制開關未打開),負載由市電旁路供電;

              逆變器損壞,UPS旁路輸出。

              處理方法

              在市電電壓正常時對電池充足電;啟動發電機對電池充電;在UPS輸入端加穩壓器;

              檢查充電器。更換電池;

              減少負載。將負載接到UPS的輸出;

              檢查電池組是否接對、接好;

              啟動逆變器對負載供電(打開面板控制開關);

              檢查逆變器。

              3、UPS無法啟動

              可能原因

              電池長期放置不用,電壓低;

              輸入交流、直流電源線未連接好;

              UPS內部開機電路故障;

              UPS內部電源電路故障或電源短路;

              UPS內部功率器件損壞。

              處理方法

              將電池充足電;

              檢查輸入交流、直流線是否接觸良好;

              檢查UPS開機電路;

              檢查UPS電源電路;

              檢查UPS內部整流、升壓、逆變等部分的器件是否損壞。

              4、UPS開機時,輸入空開跳閘

              可能原因

              輸入空開容量太小;

              UPS內部短路;

              UPS內部功率器件損壞;

              用戶的市電空開有漏電保護。

              處理方法

              更換輸入空開;

              檢查UPS內部整流、升壓、逆變等部分的器件是否損壞;

              檢查UPS內部整流、升壓、逆變等部分的器件是否損壞;

              更換為無漏電保護的空開。

              5、UPS在正常使用時突然出現蜂鳴器長鳴告警

              可能原因

              用戶有大負載或大沖擊負載啟動;

              輸出端突然短路;

              UPS內部逆變回路故障;

              UPS保護、檢測電路誤動作。

              處理方法

              負載投入時按先大后小的順序;增大UPS的功率容量;

              檢查UPS的輸出是否短路;

              檢查UPS逆變器。檢查UPS內部控制電路。

              6、UPS工作正常但負載設備異常

              可能原因

              UPS輸出零地電壓過高;

              UPS地線與負載設備地線沒接在同一點上;

              負載設備受到異常干擾。

              處理方法

              檢查UPS接地,必要時可在UPS的輸出端零地間并一個1-3KΩ電阻;

              將UPS地與負載地接到同一個點上;

              重新啟動負載設備。

            打賞

            取消

            感謝您的支持,我會繼續努力的!

            掃碼支持
            掃碼打賞,你說多少就多少

            打開支付寶掃一掃,即可進行掃碼打賞哦

            監控系統   監控輔材
            分享到:

            您可以還會對下面的安防文章感興趣:

          1. 焦距、光圈、像素對家用攝像機有哪些影響?適用場景有哪些不同?
          2. 網絡攝像機音頻不良各種問題分析
          3. 中英文對照安防系統專業名詞之安全防范(系統)工程
          4. 中英文對照安防系統專業名詞之閉路監控系統
          5. 中英文對照安防系統專業名詞之綜合布線系統
          6. 最新安防評論

            留言與評論(共有 0 條評論)
            驗證碼:
            久草热8精品视频在线观看| 丝袜美腿av在线观看| 人人做人人爽人人爱| 99久久国产福利自产拍| jlzzjlzz全部女高潮| 色噜噜精品一区二区三区| 亚洲成人av在线第一页| 末成年女a∨片一区二区| 亚洲依依成人综合在线网址| 久久一区av蜜桃人妻| 亚洲黄色av一区二区三区| 亚洲无线码一区二区三区| 成 人 色综合 综合网站| 欧美成人网视频| 免费人成网站在线视频| 亚洲乱色伦图片区小说| 成人免费网站视频www| 亚洲欧美日本人成在线观看| 丝袜美腿制服诱惑一区二区| av免费不卡国产观看| 亚洲黄色电影| 亚洲不卡av不卡一区二区| 成年人一区二区三区在线观看视频| 国产饥渴的富婆一凶二区| 亚洲乱码日产精品一二三| 日韩视频第二页| 国产精品久久久精品三级18| 久久久极品少妇刺激呻吟网站| 国产三级在线观看完整版| 亚洲午夜福利在线观看| 无码人妻中文中字幕一区二区 | 无码精品人妻一区二区三区98| 日韩av一区二区在线观看| 女人无遮挡裸交性做爰| 全免费a级毛片免费看网站| 成人无码区免费AⅤ片WWW| 丝袜美腿在线播放一区二区| 久久婷婷五月国产色综合| 欧美性猛交xxxx乱大交蜜桃| 久久综合激激的五月天| 久久综网色亚洲美女亚洲av|